Sections libres => Forum Bricolage => Discussion démarrée par: Jicky24 le 13 Janvier 2010, 02:05:42
-
Bonjour :)
Je possède une chaudière à Gaz Leblanc qui fait fonctionner mes 4 radiateurs.
Je sais que la pression mini doit être de 1 bar.
Ce qui m'inquiète, c'est que cette pression ne tient pas. Dès qu'elle s'arrête grâce au thermostat, la pression redescend doucement à zéro. Si je remets de l'eau dans la foulée, dès que je ferme le robinet, ça redescend.
Sinon, lorsqu'elle se met en route, (à peu près toutes les 10 minutes) cette même pression monte tout doucement jusqu'à 1,5 bar environ.
La température elle, varie entre 50° et 60°.
Mes radiateurs fonctionnent normalement et chauffent bien.
Est-ce normal que cette aiguille de pression redescende comme ça à chaque fois? Y a t'il un risque :roll:
Peut-être que quelqu'un s'y connait :wink:
-
J'ai eu un problème un peu similaire sur la chaudière de mon ancien logement.
C'était une chaudière à gaz à condensation avec un petit ballon de stockage, je ne me rappel pu de la marque.
La pression descendait quand le circuit de chauffage se coupait car la température était atteinte.
La panne, une fuite sur une canalisation de chauffage allant à un des radiateurs. Le problème n'arrivait qu'une fois le circuit à l'arrêt car c'est à ce moment que le pression est la plus élevée dans le circuit.
Après détection de la fuite et réparation de celle-ci, pu besoin de remettre de la pression et de l'eau dans la chaudière, elle tenait très bien. ;)
J'espère pour toi que ce n'est pas le même problème que sur la mienne, la fuite peut se trouver à n'importe quel endroit sur la canalisation. :?
-
surement une fuite...ou si c'est une chaudiere a condensation regarde sur l'évacuation (tuyaux en plastique souple en général)si ca coule quand la chaudiere fonctionne. si ca pisse a plein ca peut etre aussi le foyer percé. enfin je dis ca mais je suis que plombier.
-
as-tu un appart a étage
si non, 0.8 bars suffisent, car a 0.8 bars, tu peux faire monter l'eau de 8m
dans ma maison radiateur chaud j'ai une pression de 1.4 bars et la maison fait 12m de haut
si la pression monte c'est normal, l'eau chauffe, donc si tu passes de 1 bar a 1.5 bars, aucun soucis
par contre la pression ne devrait pas chuter a 0, tu as une fuite
regarde si tu n'a pas un raccord sur un des radiateurs qui est humide
si tu peux oter le capot de ta chaudiere, fais le et controle
-
Merci à Redbarron, Laiguenain4 et Joudru pour ces réponses :)
J'ai tout vérifié et aucune fuite visible, j'ai suivi tous les tuyaux....Evidemment, pour ce qui se passe dans les murs, ce n'est pas possible de vérifier.
J'ai donc purgé aussi les radiateurs et pas d'air... que de l'eau.
Quand je suis revenue tout à l'heure, elle ne fonctionnait plus du tout et la veilleuse s'était arrêtée. Sécurité, je suppose, pas bon signe....
J'ai rérempli et c'est reparti....
Je n'ai pas d'étage, juste un rez-de-chaussée avec 4 radiateurs.
Il y a 15 mns, je me suis retrouvée dans le noir total... Tout à sauté! Super... maintenant, je vois mal la cause à effet de mon problème :roll:
J'ai remis et ça remarche.... mais bon pas catholique tout ça... :?
-
nous on a eu se probleme , une fois la chaudiere a été remplacer car la foudre etait tombé et elle avait cramé ensuite avec la neuve plus aucune fuite
puis dans une autre maison , les chauffagiste regardait a chaque fois mais ne trouvais rien donc :?
-
pas catholique tout ça... :?
ci ce n'est pas cathodique ce n'est pas un problème de tube :bag:
oh putain la vanne a deux balles :ddr:
sérieux, imagine une fuite d'eau qui vient endommager ton systeme electrique de chaudiere, au point de faire sauter les plombs ? :roll:
-
Tu es locataire ou propriétaire de ton appartement ?
Enfin, peut importe la réponse, le seule solution serait que tu appel un spécialiste pour qu'il vérifie bien tout le circuit.
Le plombier qui était venu chez moi avait utilisé une pompe pour mettre en pression le circuit à plus de 10 bars, et bizarrement la fuite est apparu encore plus vite ... ;)
-
sérieux, imagine une fuite d'eau qui vient endommager ton systeme electrique de chaudiere, au point de faire sauter les plombs ? :roll:
Bah oui... :( ça m'a fait peur tout à l'heure de me retrouver dans le noir et du coup un plombier passe demain :?
Financièrement, ce n'est pas le moment mais bon... il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas :bah:
Merci à tous :saletetedeconquiditaurevoir:
-
J'ai un pote qui a eu le souci, c'etais le ballon derrière la chaudière qui fuyais, il a pas payé trop cher, tiens nous au jus
-
Et bah, il n'est pas venu.... :(
Alors pour que ça marche, je remets de l'eau pour que la pression ne passe pas sous les 1 bar et qu'elle ne s'éteigne pas :bah:... sinon glagla.... :?
Et puis si je mets mon radiateur à bain d'huile, il y a les fusibles qui fondent 8O
-
La mienne faisait ça à un moment!
Ca lui est passé comme c'est venu! :bah:
Par contre, mon chauffagiste m'a conseillé de surveiller la pression et d'y mettre un tout petit chouilla de poil de cul moins de 2 bars (chaudière Saunier-Duval). Auparavant j'y mettais à peine 1 bar. Je ne sais pas si ça peut jouer :roll:
-
Et puis si je mets mon radiateur à bain d'huile, il y a les fusibles qui fondent 8O
c'est peut etre lui qui fout la merde et fait tomber ton disjoncteur :roll:
-
La mienne faisait ça à un moment!
Ca lui est passé comme c'est venu! :bah:
Par contre, mon chauffagiste m'a conseillé de surveiller la pression et d'y mettre un tout petit chouilla de poil de cul moins de 2 bars (chaudière Saunier-Duval). Auparavant j'y mettais à peine 1 bar. Je ne sais pas si ça peut jouer :roll:
J'aimerais bien que ça fasse pareil!
Pour la pression je mets 1,5 bar et quand elle se déclenche, ça monte à 2,5. Si je mets 2 au départ, elle montra jusqu'à 3 :bah: C'est peut-être un peu beaucoup.
De toutes façons, ça n'explique pas pourquoi cette pression descend jusqu'à se barrer complètement :roll: Où va la flotte?
J'ai pensé au vase d'expansion qui serait foutu...? (au fait, ce n'est pas une "Leblanc" mais une "Vaillant"...) j'en dis bien des bêtises :D
c'est peut etre lui qui fout la merde et fait tomber ton disjoncteur :roll:
Ce n'est pas lui directement car j'ai essayé avec un autre plus petit. Là, le fusible (20A) n'a pas fondu mais était très chaud. C'est pas normal ça non plus....
-
tu dois avoir 2 vannes pour faire le remplissage de la chaudiere non? dans ce cas regarde si la 2eme ne fuit pas en position fermée. sinon vase d'expansion percé. elle fait l'eau chaude sanitaire aussi?...ou si le plombier veut pas passer je veux bien une photo.c'est une vielle chaudiere?
-
tu dois avoir 2 vannes pour faire le remplissage de la chaudiere non? dans ce cas regarde si la 2eme ne fuit pas en position fermée. sinon vase d'expansion percé. elle fait l'eau chaude sanitaire aussi?...ou si le plombier veut pas passer je veux bien une photo.c'est une vielle chaudiere?
Merci :)
Je ne remplis qu'avec un seul robinet, celui le long à gauche. Celui de droite, je ne sais pas à quoi il sert :roll:
Elle ne fait que le chauffage et à au moins 20 ans ou plus (je ne sais pas exactement c'est ma grand-mère qui l'a faite installer)
Si le vase d'expansion fuyait, ça coulerait en dessous non? Là, il n'y a rien.
Voici la "bête" :)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/L3cDdmW5OVwBDaRq1inp.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/L3cDdmW5OVwBDaRq1inp.jpg)
-
Tu n'as pas un contrat d'entretien et de vérification annuelle sur ta chaudière :roll: (moi j'ai un contrat avec 1 vérification annuelle + le déplacement et la main d'oeuvre gratos en cas de panne et je paye 8.11 € / mois)
Au fait, as tu purgé tes radiateurs pour voir si il y a beaucoup d'air dedans :roll:
-
Vu l'age de ta chaudière le vase d'expansion doit se trouver plus haut que les radiateur non ?
Si tu le peux isole les circuit un a un déjà pour voir si il y a pas une fuite dessus, et effectivement un pruge des radiateur serais pas mal aussi, surtout le radiateur qui est le plus haut
-
Tu n'as pas un contrat d'entretien et de vérification annuelle sur ta chaudière :roll:
C'est obligatoire d'ailleurs :)
-
Obligatoire concernant le système de combustion, selon les contrat d'entretien il ne verifient pas toujours les circuits d'eau
-
t'es sur que la soupape de sécurité ou le disconnecteur (qui semble etre sur la droite) ne fuit pas, je suppose que t'as enlevé la tablette en bois.sinon dans l'ordre
_purge des radiateur en commencant par le bas en débranchant la chaudiere
_remettre de l'eau a 1.5
_actionner la soupape et tester l'étanchéité
_controler tous les raccords au niveau des radiateur
_regarder une fois chaud si tous les radiateurs sont chauds sur toute la surface!
sinon ca peut etre le vase d'expansion, mais il ne fuiera pas car c'est un vase fermé avec une membrane qui se dila te ou se rétracte suivant la pression si cette membrane est pétée l'eau va remplir tous le vase, mais la pression devra ensuite se stabiliser. si c'est ca tu peux t'en servir mais gare a la pression si tu veux pas que ta chaudiere se tranforme en cocote minute.
-
mais gare a la pression si tu veux pas que ta chaudiere se tranforme en cocote minute.
Heu... c'est à combien de bar ça :roll:
Pour le reste, j'arrive juste, pas eu encore le temps de voir :)
Laiguenain, quand tu dis "commencer par le bas", tu entends quoi: le radiateur le plus bas ou par le bas du radiateur?
Et la soupape, c'est où?
Après, je m'y mets :)
-
le radiateur le plus bas si tu as un étage
l'air monte
si tu n'a pas d'étage, fais les un apres l'autre
-
Merci :)
Bon, je vais tout reprendre à zéro et revidanger mais ça commence pas bien car il me faut un tournevis coudé pour le dernier que je n'ai pas pu purger car il est trop près du mur.... :?
Pour les raccords, j'ai fait toute la maison à quatre pattes et pas une seule trace d'eau....
Sous la tablette (très dure à virer sans arracher le papier... :?) il n'y a aucune humidité.
Les radias sont chauds quasi uniformément. Un peu moins en bas sur les deux plus gros, mais pas flagrant.
Demain, j'achète le tournevis qui va bien et ferai la procédure dans l'ordre. Merci Laiquenain :)
Pour l'instant, je maintiens en remettant de l'eau régulièrement à 1 bar à l'arrêt et 2,3 quand ça chauffe.
2,3... risque cocotte minute :roll:
-
oui mais tu as un tuyau en pvc sous la tablette non?c'est dans delui la qu'il faudrait voire. pour le tournevis coudé c'est une clé de purge ou tu dois pourvoir le faire avec une petite piece de monnaie non?
-
C'est obligatoire d'ailleurs :)
Non, pas encore ! Mais ça va pas tarder . :wink:
-
oui mais tu as un tuyau en pvc sous la tablette non?c'est dans delui la qu'il faudrait voire. pour le tournevis coudé c'est une clé de purge ou tu dois pourvoir le faire avec une petite piece de monnaie non?
Pour la petite pièce de monnaie, je n'y avais pas pensé... :bah: J'ai donc acheté un tournevis "pouce" :wink:
J'essaie la manip demain, mais je ne suis guère optimiste... Il y a des choses qui ne sont pas évidentes pour une fille :bah:
En plus, maintenant, elle fait un truc bizarre: elle s'enclenche à 0,9 bar, monte jusqu'à 2,3 et s'arrête. Ensuite quand la pression est redescendue à 1,5 elle se réenclenche mais que le bruit et la veilleuse, sans les flammes... :roll: Donc ça continue à descendre jusqu'à 0,9 et ainsi de suite....
Si pour regarder dans le tuyau en pvc (le gris, je suppose) il faut démonter... je ne saurai pas le faire :bah:
Pour clôturer le tout, plus d'eau chaude maintenant.... l'enclenchement du ballon fait fondre le fusible.... :evilbat:
Tout part en cou**** dans cette maison :(
-
Fait venir un chauffagiste de toute urgence. Il sera plus à même de voir ce que la chaudière a comme souci et pourra te les résoudre plus facilement que nous.
Ca serait dommage que les dégâts deviennent irréversible. :? ;)
-
Tu as raison.... Si j'avais les sous, c'est ce que j'aurais fait un premier :wink:
Je fais quand même demain une dernière tentative avec tous les conseils reçus (au passeage, re-merci à tous :) ) et si rien ne s'arrange je tel à un chauffagiste :bah:
Au moins j'aurai essayé :)
-
Avant de tel au premier venu, renseigne toi auprès des voisins pour connaitre les coordonées d'un plombier sérieux .
-
Pour la petite pièce de monnaie, je n'y avais pas pensé... :bah: J'ai donc acheté un tournevis "pouce" :wink:
J'essaie la manip demain, mais je ne suis guère optimiste... Il y a des choses qui ne sont pas évidentes pour une fille :bah:
En plus, maintenant, elle fait un truc bizarre: elle s'enclenche à 0,9 bar, monte jusqu'à 2,3 et s'arrête. Ensuite quand la pression est redescendue à 1,5 elle se réenclenche mais que le bruit et la veilleuse, sans les flammes... :roll: Donc ça continue à descendre jusqu'à 0,9 et ainsi de suite....
Si pour regarder dans le tuyau en pvc (le gris, je suppose) il faut démonter... je ne saurai pas le faire :bah:
Pour clôturer le tout, plus d'eau chaude maintenant.... l'enclenchement du ballon fait fondre le fusible.... :evilbat:
Tout part en cou**** dans cette maison :(
pour l'eau chaude remplace le fusible par un 20 amperes et si ca tient pas le chauffagiste sera ton seul recours.
pour le reste j'aurais essayer mais la je vois plus. enfin donne nous la solution une fois que le chauffagiste sera passé.
-
Je ne voudrai pas crier victoire mais je ne me suis pas mal débrouillée :fier:
J'ai repurgé les 4 radias, et j'ai bien fait d'insister car au début que de l'eau (là où on pourrait se dire "c'est bon, je referme") et ensuite des crachouillis et beaucoup d'air en fait...
J'ai donc tout ouvert et tout vidé.
Ensuite j'ai réempli la chaudière à 1,2 bar et remise en route.
Maintenant, la pression oscille entre 1,4 (coupée) et 1,9 à chaud, et ne descend plus au delà :)
Je n'espère qu'une chose c'est que je n'ai pas de mauvaises surprises dans quelques heures... :wink: Je vous dirai ça :)
En revanche, l'électricien, je n'y coupe pas car le fusible de 20A continue à chauffer et fondre que ce soit avec le ballon, le four, la machine à laver etc.... :roll: Donc j'évite évidemment d'allumer quoi que ce soit, histoire de ne pas faire griller ma petite maison (^^)
-
pour le fusible, tu as quoi derrière ce 20 ampères ?
-
pour le fusible, tu as quoi derrière ce 20 ampères ?
Je ne comprends pas ta question :)
Sinon, pour la chaudière c'est beaucoup mieux, mais hélas, elle perd encore puisque de 1,4 au mini tout à l'heure, je suis maintenant à 1,1. Donc moins 0,3 bar en 8 heures. Mais, c'est quand même mieux :)
-
Thierry veut savoir quels sont les appareils électriques branchés sur le circuit protégé par ce fusible :)
-
pour le fusible, tu as quoi derrière ce 20 ampères ?
La misère....
L'électricien est venu et a légèrement halluciné quand il a vu l'instal qui datait de l'anté-christ :eek:
Je ne résiste pas au plaisir de vous mettre une petite photo :wink:
Dans ce foutu fusible passait toute l'électricité de la maison, avant d'être dirigée vers le tableau... tu m'étonnes que ça fond :D
Donc c'est réparé et un petit billet est parti :bah:
Reste maintenant à m'occuper de la chaudière.... :evilbat: et bouffer des patates :D
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/cgPH2u39Z9neUzEisiuB.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/cgPH2u39Z9neUzEisiuB.jpg)
-
:eek: Putain j'ai une installation comme ça je met un extincteur juste à côté :ddr:
-
:eek: Putain j'ai une installation comme ça je met un extincteur juste à côté :ddr:
elle déchire cette install :jap:
c'est qui le proprio ? leserbe ? :ddr:
-
:ddr:
-
leserbe ? :ddr:
C'est qui celui-là?
-
C'est qui celui-là?
Un pur manouche :ddr:
-
tu nous invitera à ton futur barbeuc' ? :cagoule:
-
tu nous invitera à ton futur barbeuc' ? :cagoule:
Volontiers (^^) sauf que je risque de griller avec la maison :D
D'ailleurs, aux dires de l'électricien, je ne suis pas passée loin.... :?
-
tu est proprio ?
-
D'ailleurs, aux dires de l'électricien, je ne suis pas passée loin.... :?
Bah oui, ce type d'installation est totalement obsolète et vraiment dangereuse :ddr:
Sincèrement demande à ton propriétaire de faire une mise en conformité du tableau électrique, avec de vrais disjoncteurs... Parce que là ça craint vraiment ce truc :ddr:
-
Bah oui, ce type d'installation est totalement obsolète et vraiment dangereuse :ddr:
Sincèrement demande à ton propriétaire de faire une mise en conformité du tableau électrique, avec de vrais disjoncteurs... Parce que là ça craint vraiment ce truc :ddr:
+1
-
Vache toi aussi tu as une installe de ce genre ptdr !!!!!
L'avantage c'est que ca peut mettre le feu rapidement , manque plus que les fils coton et c'est super :ddr:
-
Bah oui, ce type d'installation est totalement obsolète et vraiment dangereuse :ddr:
Sincèrement demande à ton propriétaire de faire une mise en conformité du tableau électrique, avec de vrais disjoncteurs... Parce que là ça craint vraiment ce truc :ddr:
Sauf qu'ici c'est moi "le proprio"... C'est à Paris que je suis locataire :)
Ps: c'est quoi "des fils coton"?
-
C'est toi qui es propriétaire ? Vois à faire une mise en conformité rapidement alors, même si ça coûte un peu de pépettes, parce que là tu frôles l'incendie tous les jours, avec seulement 3 circuits sur toute ta baraque :ddr:
-
Sauf qu'ici c'est moi "le proprio"... C'est à Paris que je suis locataire :)
Ps: c'est quoi "des fils coton"?
ton cuivre est enrouler de coton !!!
Par contre si tu peux investir dans la remise aux normes du tableau et élec, ce serait vraiment un plus pour ta maison car la c'est vraiment pas sécurisant :?
-
ELM leblanc de la Grosse merde déja XD oulala
Ton probléme c'est le vase d'expention qui es mort !! du coup quand l'eau chauffe, l'eau gonfle et es evacuée par ta soupape de secu ! car le vase d'expention n'absorbe pas la dillatation de l'eau car il doit étre percée (a l'interieur la membrane es morte), on en change assez souvent surtout sur ces chaudières de merde!
pour la pression, la pression minimum de fonctionnement es de 1 bar. sachant que la soupape s'ouvre a 3 bar pour evacuée l'eau et donc la pression en cas de probléme, comme un vase d'expention mort ^^
cependant ne dépasse jamais 1.5 bar c'est mieux pour ton installation :)
-
Obligatoire concernant le système de combustion, selon les contrat d'entretien il ne verifient pas toujours les circuits d'eau
Il ne font rien si vous n'éte pas deriere leurs cul ;)
aprés faut pas étre trop méchant hein.. les mec sont payée a coup de tric
Au faite si sa peut te rassuré j'ai la même install' electrique chez moi :D fin j'avais :lol:
-
ELM leblanc de la Grosse merde déja XD oulala
Ce n'est aps une Leblanc mais une Vaillant :)
Maintenant, c'est peut-être de la merde aussi...
Au faite si sa peut te rassuré j'ai la même install' electrique chez moi :D fin j'avais :lol:
Alors, non, ça ne me rassure pas du tout :D
-
vaillant c'est tout de même mieux que leblanc ou chaffoteaux et maury et saunier duval mais sa reste des trucs bas coûts fabriquer avec de la merde, du plastique partou enfin breff.. :roll:
Les marque a prendre c'est Buderus, Viessman, De Dietrich, Frisquet
Mais la meilleur marque pour moi c'est Frisquet. :wink:
-
Mais la meilleur marque pour moi c'est Frisquet. :wink:
Avec un nom comme ça pour une chaudière, ça ne donne pas envie de l'acheter :D :wink:
-
Avec un nom comme ça pour une chaudière, ça ne donne pas envie de l'acheter :D :wink:
Je me suis dit pareil :bag:
-
Avec un nom comme ça pour une chaudière, ça ne donne pas envie de l'acheter :D :wink:
XD ! mdr oui mais c'est la meilleure marque française :P
En plus c'est joli comme nom rhooo :mrgreen:
Regarde le nom Rover c'est moche sa donne pas envie d'acheter, et pourtant il font des bonne voiture :) fin faisait :?
-
vaillant c'est tout de même mieux que leblanc ou chaffoteaux et maury et saunier duval mais sa reste des trucs bas coûts fabriquer avec de la merde, du plastique partou enfin breff.. :roll:
Les marque a prendre c'est Buderus, Viessman, De Dietrich, Frisquet
Mais la meilleur marque pour moi c'est Frisquet. :wink:
TROLL DETECTED :ptdr:
-
TROLL DETECTED :ptdr:
:lol:
-
La misère....
L'électricien est venu et a légèrement halluciné quand il a vu l'instal qui datait de l'anté-christ :eek:
Je ne résiste pas au plaisir de vous mettre une petite photo :wink:
Dans ce foutu fusible passait toute l'électricité de la maison, avant d'être dirigée vers le tableau... tu m'étonnes que ça fond :D
Donc c'est réparé et un petit billet est parti :bah:
Reste maintenant à m'occuper de la chaudière.... :evilbat: et bouffer des patates :D
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/cgPH2u39Z9neUzEisiuB.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/cgPH2u39Z9neUzEisiuB.jpg)
Malheureusement, j'ai la même installation chez moi :? et pourtant je suis chez une société dite "HLM". Enfin les anciens locataires ont gueulé pour qu'ils fassent quelque chose, et là depuis qu'on y est on a eu quelques problèmes, du coup un électricien vient lundi pour un devis pour refaire toute l'électricité :).
Désolé du H.S :)
-
vaillant c'est tout de même mieux que leblanc ou chaffoteaux et maury et saunier duval mais sa reste des trucs bas coûts fabriquer avec de la merde, du plastique partou enfin breff.. :roll:
Les marque a prendre c'est Buderus, Viessman, De Dietrich, Frisquet
Mais la meilleur marque pour moi c'est Frisquet. :wink:
tout dans la nuance....et franco belge c'est de la merde et j'en change qui ont 30 ans...tout au moins des bois
-
tout dans la nuance....et franco belge c'est de la merde et j'en change qui ont 30 ans...tout au moins des bois
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire :roll: mais ton avis est intéressant :)
La mienne commence à dérailler effectivement, mais comme tu le fais remarquer elle a quand même 20 ans...
Qui a t'il maintenant comme appareils qui fonctionnent 20 ans sans soucis?
Si je dois la changer (ce que je ne souhaite pas :wink: ), tu conseillerais quoi pour un petit budget (^^) ?
-
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire :roll: mais ton avis est intéressant :)
La mienne commence à dérailler effectivement, mais comme tu le fais remarquer elle a quand même 20 ans...
Qui a t'il maintenant comme appareils qui fonctionnent 20 ans sans soucis?
Si je dois la changer (ce que je ne souhaite pas :wink: ), tu conseillerais quoi pour un petit budget (^^) ?
pour répondre à ta question je te répondrai simplement que CHAQUE installateur à SA marque. En effet plus il vend un modèle plus il fait de la marge et plus la pose, l'entretien et la maintenance sont faciles car il connait son matériel. A partir de la je te dirai simplement que l'installateur qui installerai de la marque moins bonne ou "de merde" s'exposerait à de gros problemes qui commenceraient avant la fin de la garantie et qui seraient pour sa gueule et ensuite tout au long de la vie de la chaudiere avec au final un client hyper décu qui ira voire ailleurs pour la prochaine et qui au passage pourra faire mauvaise pub. Donc je pense que ,bien sur, toutes les chaudieres ne se valent pas mais c'est plutot les options d'à coté qui font la différence; mais le corps est le meme. D'ailleur il n'y a pas de vérité établie et chaque installateur à sa version, et chaque version vient meme contredire l'autre.Le gars de la maintenance disait "mettait du Chappée,franco belge c'est de la merde à chier" résultat on lui a fait plaisir... et a l'unanimité les chappée vont pas aussi bien que franco belge. Mais c'est un avis perso,pas une vérité évangélique!c'est comme tout on ne sait pas a quel saint se vouer: quel pneu,quelle voiture,quelle chaussure. Y'en a qui préfère payer le double pour avoir un truc exotique à qualité équivalente.
-
Ok, merci pour ta réponse :)
-
D'ailleur il n'y a pas de vérité établie et chaque installateur à sa version, et chaque version vient meme contredire l'autre.Le gars de la maintenance disait "mettait du Chappée,franco belge c'est de la merde à chier" résultat on lui a fait plaisir... et a l'unanimité les chappée vont pas aussi bien que franco belge. Mais c'est un avis perso,pas une vérité évangélique!c'est comme tout on ne sait pas a quel saint se vouer: quel pneu,quelle voiture,quelle chaussure. Y'en a qui préfère payer le double pour avoir un truc exotique à qualité équivalente.
chappée pas terrible ?
en gaz ou fioul ?
car punaise en fioul, en plus de consommer beaucoup moins qu'une franco belge ayant le mème rendement et entretenue a l'identique, on ne fait absolument rien en maintenance ( 1 nettoyage et changement du gigleur tout les 2 ans ) et cela depuis 15 ans. et encore le bruleur est un idéal standart ( identique mais moin chère )
pour la gaz je ne sais pas :)
on consomme 1200 litres en année froide comme l'année dernière pour chauffer 125 m2 d'une maison isolé en 70+11 donc pas super isolé non plus.
en comparaison a des montage + réçent et mieu isolé on consomme pareil
l'idée est de passer en condensation mais le gain ne sera surement pas a la hauteur de l'investissement....
-
on consomme 1200 litres en année froide comme l'année dernière pour chauffer 125 m2 d'une maison isolé en 70+11 donc pas super isolé non plus.
en comparaison a des montage + réçent et mieu isolé on consomme pareil
l'idée est de passer en condensation mais le gain ne sera surement pas a la hauteur de l'investissement....
Améliorer l'isolation sinon :roll:
-
1200 Litre pour 120m2 :0:
Putin sa consomme !!! :O Refais ton isolation et change ta chaudière x)
n'oublie pas que si tu veux metre une condensation il faudra que tu change tes radiateur car les condensation = basse temperature et donc il faut posée des radiateur plus grand et en acier ou allu. car pas le même rapport calorifique.
Si tu veux changer vraiment ta conso, change tes émeteur, (radiateur) par un plancher chauffant ,
mes une chaudière basse température ( condensation, ou géothermique) attention prend une bonne marque car condensation = Acide et bouffe le corp de chauffe rapidement!
Ensuite tu peut mêtre un thermostats et une vanne de régulation motorisé, avec tous sa tu peut ésperé reduire ta consomation de au moin 50 %
ensuite si tu refait ton isolation tu peut la reduire de 70%
-
1200 Litre pour 120m2 :0:
Putin sa consomme !!! :O Refais ton isolation et change ta chaudière x)
n'oublie pas que si tu veux metre une condensation il faudra que tu change tes radiateur car les condensation = basse temperature et donc il faut posée des radiateur plus grand et en acier ou allu. car pas le même rapport calorifique.
Si tu veux changer vraiment ta conso, change tes émeteur, (radiateur) par un plancher chauffant ,
mes une chaudière basse température ( condensation, ou géothermique) attention prend une bonne marque car condensation = Acide et bouffe le corp de chauffe rapidement!
Ensuite tu peut mêtre un thermostats et une vanne de régulation motorisé, avec tous sa tu peut ésperé reduire ta consomation de au moin 50 %
ensuite si tu refait ton isolation tu peut la reduire de 70%
non non une chaudiere a condensation n'est pas forcément basse température, tu peux garder les memes radiateurs. pour le reste...
-
non non une chaudiere a condensation n'est pas forcément basse température, tu peux garder les memes radiateurs. pour le reste...
Condensation, pas basse température ?? :lol:
Alors comment tu veux recupéré l'énergie de la condensation avec de la Haute température ??! c'est pas rentable :D
Les condensation Haute température c'est pour les vielles installs et encore...
Dans tous les cas si tu prend une chaudiere condensation a basse température ce qui sera a 99,99% le cas et bien tu sait que tu devra changer tes radiateurs ;)
Mais bien sur le vendeur lui te dira que tu peux garder tes radia car lui il s'en fou de si sa marche bien ou pas il veux vendre c'est tous. il te sortira sont baratin etc.. comme tous les vendeur.
Ne vous faire pas avoir quand vous changer de chaudiére
-
nan je mintiens une chaudiere à condensation peut etre basse et haute température! basse température on mettra pour du neuf en plancher chauffant de préférence. si fallait péter tous ses planchers pour pouvoir passer à la chaudiere à condensation ca se saurait!
Pour info la chaudiere à condensation ne fait pas autre chose que de récupérer les calories des fumées qui sortent à environ 300°. au final elles sortiront a 50° avec un gain de l'ordre de 25 à 30%.
pour ce qui est des vendeurs...ils sont en général d'un bon conseil, et eux ne te diront pas de changer tous tes sols ni tes radiateurs pour passer à la chaudiere a condensation.
-
nan je mintiens une chaudiere à condensation peut etre basse et haute température! basse température on mettra pour du neuf en plancher chauffant de préférence. si fallait péter tous ses planchers pour pouvoir passer à la chaudiere à condensation ca se saurait!
Pour info la chaudiere à condensation ne fait pas autre chose que de récupérer les calories des fumées qui sortent à environ 300°. au final elles sortiront a 50° avec un gain de l'ordre de 25 à 30%.
pour ce qui est des vendeurs...ils sont en général d'un bon conseil, et eux ne te diront pas de changer tous tes sols ni tes radiateurs pour passer à la chaudiere a condensation.
+1 :)
-
nan je mintiens une chaudiere à condensation peut etre basse et haute température! basse température on mettra pour du neuf en plancher chauffant de préférence. si fallait péter tous ses planchers pour pouvoir passer à la chaudiere à condensation ca se saurait!
Pour info la chaudiere à condensation ne fait pas autre chose que de récupérer les calories des fumées qui sortent à environ 300°. au final elles sortiront a 50° avec un gain de l'ordre de 25 à 30%.
pour ce qui est des vendeurs...ils sont en général d'un bon conseil, et eux ne te diront pas de changer tous tes sols ni tes radiateurs pour passer à la chaudiere a condensation.
Renseigne toi, elle récupére les calories des vapeurs d'eau contenue dans les fumées d'échappement, en la faisant condensé dans un échangeur sinon pourquoi l'appelée : ''chaudiére a condensation''
Et on travaille en température basses, les températures de fumées le sont aussi car vue que l'eau du circuit récupére la chaleur des vapeurs des fumées sa sert a rien de chauffer la chaudiere a 200/300 degrés et de niké tous ton fioul pour chauffer des piéce a 18/19 degres ensuite... x_x
Enfin je sais pas moi sa me parraît logic..
Enfin bref, m'en tappe croyer ce que vous voulez, c'est pas mon probléme :wink:
-
Vous faites chier, chauffez-vous à l'électrique bordel :ddr:
-
Renseigne toi, elle récupére les calories des vapeurs d'eau contenue dans les fumées d'échappement, en la faisant condensé dans un échangeur sinon pourquoi l'appelée : ''chaudiére a condensation''
Et on travaille en température basses, les températures de fumées le sont aussi car vue que l'eau du circuit récupére la chaleur des vapeurs des fumées sa sert a rien de chauffer la chaudiere a 200/300 degrés et de niké tous ton fioul pour chauffer des piéce a 18/19 degres ensuite... x_x
Enfin je sais pas moi sa me parraît logic..
Enfin bref, m'en tappe croyer ce que vous voulez, c'est pas mon probléme :wink:
bon tu veux avoir raison, pas de soucis. par contre je suis quand meme installateur chauffagiste et je pose des chaudières à condensation en gaz et en mazout.
_"calories des vapeurs d'eau " on nous ferait pas chier avec le réchauffement si la combustion d'un gaz ou de gazoil faisait de la vapeur d'eau!
_"condensé dans un échangeur" oui c'est à peu pres ca meme si ca n'a rien à voire avec un échangeur .
_"chauffer la chaudiere à 200/300 degrés" fait le rien qu'une fois on va rigoler.a part que ca va bouillir et te démolir ta chaudiere et un bout de ta maison effectivement ca sert à rien.
_"Enfin je sais pas moi sa me parraît logic.." oui euh la logique...on repassera. pour comprendre il faut te dire que ta chaudiere est composé d'un ballon d'une capacité variable avec un bruleur. Derrière ou au dessus passe ce qu'on appelle des turbulateurs qui freinent les fumées ; celles ci passent dans ce que tu appelles échangeur et restituent les calories à l'eau . Les températures des fumées ne sont donc plus de 250° mais de 50°, l'évacuation n'est plus en alu mais en plastique. le bruleur fonctionnera donc beaucoup moins longtemps quelque soit la température demandée. la température de l'eau de ta chaudière est différente de la température de tes radiateurs. La température de ta chaudière est d'ailleurs très souvent auto gérée à l'aide de sonde extérieur ,du thermostat d'ambiance,de la vanne 4 voies....tu n'as donc meme pas besoin de t'en occuper. la chaudiere fait pour le mieux.
Si tu demandes à ta chaudière de ne chauffer l'eau qu'à 30° par moins 20° avec des radiateurs fait pour fonctionner en haute température et donc dimensionnés comme tel; au lieu de chauffer en 1 journée , tu vas mettre 5 jours. Que ton eau soit à 30 ou à 90, les fumées feront le meme travail et le bruleur tournera moins. De l'eau coulera de la cheminée, c'est la condensation,ce n'est pas de l'eau mais de l'acide.
La basse température se pose en général avec des planchers chauffants dont la température ne dépassera jamais les 30°.
J'ai l'impression que le plombier n'est pas toujours un voleur mais peut quand meme apporter son savoir faire à des autodidactes de la plomberie...chacun son métier, tout s'apprend.
-
Vous faites chier, chauffez-vous à l'électrique bordel :ddr:
en pompe à chaleur? pourquoi pas.
-
Non, avec des bons vieux convecteurs mécaniques :aga:
-
Non, avec des bons vieux convecteurs mécaniques :aga:
autant se pisser dans les mains!
-
autant se pisser dans les mains!
Chacun sa méthode pour se réchauffer :francais:
-
Chacun sa méthode pour se réchauffer :francais:
dans la bataille des cout je te mets la pile quand meme. :-P
-
Je me branche chez le voisin, t'inquiète :ddr:
-
Je me branche chez le voisin, t'inquiète :ddr:
t'as raison c'est un connard
-
t'as raison c'est un connard
Comment tu sais que le voisin d'à côté est un connard ? :ddr:
-
Et bien, elle aura fait parler ma chaudière :D
Toujours est-il que j'ai téléphoné au plombier aujourd'hui qui doit passer.
J'en ai marre de surveiller continuellement pour remettre de l'eau, ni trop ni pas assez.... :(
Verdict, bientôt :)
-
bon tu veux avoir raison, pas de soucis. par contre je suis quand meme installateur chauffagiste et je pose des chaudières à condensation en gaz et en mazout.
_"calories des vapeurs d'eau " on nous ferait pas chier avec le réchauffement si la combustion d'un gaz ou de gazoil faisait de la vapeur d'eau!
_"condensé dans un échangeur" oui c'est à peu pres ca meme si ca n'a rien à voire avec un échangeur .
_"chauffer la chaudiere à 200/300 degrés" fait le rien qu'une fois on va rigoler.a part que ca va bouillir et te démolir ta chaudiere et un bout de ta maison effectivement ca sert à rien.
_"Enfin je sais pas moi sa me parraît logic.." oui euh la logique...on repassera. pour comprendre il faut te dire que ta chaudiere est composé d'un ballon d'une capacité variable avec un bruleur. Derrière ou au dessus passe ce qu'on appelle des turbulateurs qui freinent les fumées ; celles ci passent dans ce que tu appelles échangeur et restituent les calories à l'eau . Les températures des fumées ne sont donc plus de 250° mais de 50°, l'évacuation n'est plus en alu mais en plastique. le bruleur fonctionnera donc beaucoup moins longtemps quelque soit la température demandée. la température de l'eau de ta chaudière est différente de la température de tes radiateurs. La température de ta chaudière est d'ailleurs très souvent auto gérée à l'aide de sonde extérieur ,du thermostat d'ambiance,de la vanne 4 voies....tu n'as donc meme pas besoin de t'en occuper. la chaudiere fait pour le mieux.
Si tu demandes à ta chaudière de ne chauffer l'eau qu'à 30° par moins 20° avec des radiateurs fait pour fonctionner en haute température et donc dimensionnés comme tel; au lieu de chauffer en 1 journée , tu vas mettre 5 jours. Que ton eau soit à 30 ou à 90, les fumées feront le meme travail et le bruleur tournera moins. De l'eau coulera de la cheminée, c'est la condensation,ce n'est pas de l'eau mais de l'acide.
La basse température se pose en général avec des planchers chauffants dont la température ne dépassera jamais les 30°.
J'ai l'impression que le plombier n'est pas toujours un voleur mais peut quand même apporter son savoir faire à des autodidactes de la plomberie...chacun son métier, tout s'apprend.
On ne sait pas compris je crois xD
-
Et bien, elle aura fait parler ma chaudière :D
Toujours est-il que j'ai téléphoné au plombier aujourd'hui qui doit passer.
J'en ai marre de surveiller continuellement pour remettre de l'eau, ni trop ni pas assez.... :(
Verdict, bientôt :)
le verdict ce sera le vase d'expention et peut être même en plus un groupe de secu ou une soupape de secu :lol: :wink:
Je prend le pari :-P
(220 éme message youpiii :-P )
-
Comment tu sais que le voisin d'à côté est un connard ? :ddr:
par ce que c'est moi ton voisin :aga:
Je me disais bien que ma facture électrique était salée :roll2: :arf:
-
On ne sait pas compris je crois xD
effectivement t'as rien compris...
-
effectivement t'as rien compris...
c'est toi qu'a rien compris !! :dede: :transpi: :ange: :lying:
-
Verdict, bientôt :)
Encore faudrait-il qu'il vienne... :mad:
-
Encore faudrait-il qu'il vienne... :mad:
y'a qu'un seul chauffagiste par chez toi ?
-
y'en a au moins 1 qui dit pas de conneries...
-
Bon z'avez fini de vous battre ouais :painting:
-
Bon z'avez fini de vous battre ouais :painting:
ben nan :D :-P
-
ben nan :D :-P
si si, ça commence à nous saouler et ce message ne s'adresse pas qu'à toi :wink:
-
si si, ça commence à nous saouler et ce message ne s'adresse pas qu'à toi :wink:
+1 :roll:
donc on va se calmer merci :wink:
-
Il est venu le plombier aujourd'hui :)
Mais revient demain.... il n'avait pas ses outils :ptdr:
-
Il est venu le plombier aujourd'hui :)
Mais revient demain.... il n'avait pas ses outils :ptdr:
:lol: y'a des jour comme sa :roll2:
Sinon il t'a pas dit ce que sa pouvais être ?
-
Il est venu le plombier aujourd'hui :)
Mais revient demain.... il n'avait pas ses outils :ptdr:
Ouais, il est passer prendre le café quoi :D
-
Ouais, il est passer prendre le café quoi :D
Même pas :D
Il est venu en repérage, s'imprégner de l'ambiance, sûrement pour être plus opérationnel demain :ddr:
Mais moi, en attendant je me pèle sévère... :D
-
plein d'arguments en sa faveur hein (^^)
il vient en repérage
c'est le début de semaine, il commence doucement
il décuve encore de la fin de semaine touSSa quoi
:ddr:
je pense que ta chaudière ira mieux, quand les températures vont remonter :D
-
C'est vrai qu'il n'a pas une tête à sucer des glaçons.... :wink:
Un peu rubicond le garçon :D
-
Alors il est revenu ?
-
Toujours pas... peut-être à l'heure de l'apéro ? :D
J'attends....
-
C'est énervant, sont jamais pressé, surtout en hiver c'est la galère :x :x
-
C'est énervant, sont jamais pressé, surtout en hiver c'est la galère :x :x
ben en été ils ont un peu plus le temps, hein imcehl6V ? :bag:
-
ça depend en alsace on a déjà mis le chauffage en été et ici ils vont a la plage alors bon :lol: :lol: :lol:
-
ça depend en alsace on a déjà mis le chauffage en été et ici ils vont a la plage alors bon :lol: :lol: :lol:
15 aout pour ma part, 16°C dehors :roll:
mais la chaleur est dans nos cœurs :ddr:
-
Ouai, mais ca chauffe pas aussi bien que le fioul ou le gaz :lol: :lol: :lol:
-
Il n'y a pas que la soupape de sécurité de la chaudière qu'il va falloir changer...La mienne va péter aussi bientôt....
Monsieur n'est pas venu et n'a même pas prévenu :(
Dommage que je ne sois pas un mec, je lui en aurais bien mis une ou deux :D
-
Dommage que je ne sois pas un mec, je lui en aurais bien mis une ou deux :D
Tu peux toujours essayer
-
Un jolie bâton c'est efficace et définitif, harcèle le toute la journée, le souci c'est que légalement ils ne sont pas tenus a un délai, c'est uniquement si c'est prévu dans ton contrat de maintenance, et comme tu n'en a pas souscrit il peux venir quand bon lui semble. Ta seule solution, comme je te l'ai dit c'est de le harceler, sinon il va t'oublier :? :?
-
Il n'y a pas que la soupape de sécurité de la chaudière qu'il va falloir changer...La mienne va péter aussi bientôt....
Monsieur n'est pas venu et n'a même pas prévenu :(
Dommage que je ne sois pas un mec, je lui en aurais bien mis une ou deux :D
bha moi jté dit, Vase d'expention et soupape de secu surment aussi ^^ :)
par contre change de chauffagiste.. sa doit être un brank si il vien sans sa caisse et qu'il ne te prend pas en compte.. surtout pour un petit probléme comme sa.. affligeant
-
Tête de pochtron a fini par passer son nez avec encore une heure de retard.... En fait, il est arrivé quand je l'appelais pour lui dire d'aller se faire f.....!
Il était quasi derrière ma porte :D
Il a changé la soupape de sécurité qui fuyait et m'a dit aussi que mon vase d'expansion était percé puisqu'il n'a quasi pas pu le regonfler... :?
Pour l'instant ça fonctionne, alors j'attends un peu pour changer le vase et ce ne sera sûrement pas gros naze que j'appelerais :D
Quand à sa facture.... je pense mettre très longtemps à trouver mon chéquier :wink: :D
-
Tête de pochtron a fini par passer son nez avec encore une heure de retard.... En fait, il est arrivé quand je l'appelais pour lui dire d'aller se faire f.....!
Il était quasi derrière ma porte :D
Il a changé la soupape de sécurité qui fuyait et m'a dit aussi que mon vase d'expansion était percé puisqu'il n'a quasi pas pu le regonfler... :?
Pour l'instant ça fonctionne, alors j'attends un peu pour changer le vase et ce ne sera sûrement pas gros naze que j'appelerais :D
Quand à sa facture.... je pense mettre très longtemps à trouver mon chéquier :wink: :D
:D
-
Bien dit, au moins tu as du chauffage maintenant, tu doit en profiter la lol :lol: :lol: :lol:
-
Tête de pochtron a fini par passer son nez avec encore une heure de retard.... En fait, il est arrivé quand je l'appelais pour lui dire d'aller se faire f.....!
Il était quasi derrière ma porte :D
Il a changé la soupape de sécurité qui fuyait et m'a dit aussi que mon vase d'expansion était percé puisqu'il n'a quasi pas pu le regonfler... :?
Pour l'instant ça fonctionne, alors j'attends un peu pour changer le vase et ce ne sera sûrement pas gros naze que j'appelerais :D
Quand à sa facture.... je pense mettre très longtemps à trouver mon chéquier :wink: :D
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Il doit avoir les oreilles qui sifflent le gonze!! :lol:
-
Tête de pochtron a fini par passer son nez avec encore une heure de retard.... En fait, il est arrivé quand je l'appelais pour lui dire d'aller se faire f.....!
Il était quasi derrière ma porte :D
Il a changé la soupape de sécurité qui fuyait et m'a dit aussi que mon vase d'expansion était percé puisqu'il n'a quasi pas pu le regonfler... :?
Pour l'instant ça fonctionne, alors j'attends un peu pour changer le vase et ce ne sera sûrement pas gros naze que j'appelerais :D
Quand à sa facture.... je pense mettre très longtemps à trouver mon chéquier :wink: :D
Tu voie jte l'avais dit !! :)
Par contre attend pas pour faire changer ton vase d'expention par ce que sinon la soupape de sécu va finir par ce déterioré et refuire
-
Sympa les dépanneurs locaux par chez toi Isa :ddr:
-
Sympa les dépanneurs locaux par chez toi Isa :ddr:
Cromagnon ici, n'oublie pas... :mrred:
-
Aujoud'hui, grand jour.... changement du vase et re soupape !!
L'autre blaireau m'avait gentilment installé une soupape qui supportait 7 bar.. :eek: une chance que ça ne m'est pas pété à la figure, puisqu'il en fallait une qui se déclenche à 3... Il est évident que pour lui mon chéquier est définitivement perdu :ddr: :wink:
Avec celui d'aujourd'hui, la note est de 349 euros........................ ..... je suis à l'agonie.... je me meurs....... :D :matt:
A la vôtre !!! :mrred:
-
A la tienne ! :aga:
-
ah putain jakye a la tienne
il me reste une bouteille d'amaretto, je vais me la siffler apres mon st emilion :wink:
-
ah putain jakye a la tienne
Jakye toi même, Jourdu :D :wink:
Bon, à la tienne quand même :) Je ne connais pas l'Amaretto :bah:
A la tienne ! :aga:
:)
-
Je ne connais pas l'Amaretto :bah:
rhooo la loose :aga:
-
rhooo la loose :aga:
Vandetta style ? :ddr:
préfère le cointreau : :)
-
Aujoud'hui, grand jour.... changement du vase et re soupape !!
L'autre blaireau m'avait gentilment installé une soupape qui supportait 7 bar.. :eek: une chance que ça ne m'est pas pété à la figure, puisqu'il en fallait une qui se déclenche à 3... Il est évident que pour lui mon chéquier est définitivement perdu :ddr: :wink:
je l'avais dit en plus qu'il fallait métre une de 3 bar ^^ :)
Quel timbré j'espére qu'il ne ta pas flingué ta chaudiére !!! 7BAR avec a vase d'expention a l'agonie en + :eek:
Des que tu la vu arrivée sans sa caisse t'aurais du t'en méfier ! xD
ne lui paye pas sa soupape a lui c'est un vrai abrutit !
Heureusement que t'a changer de chauffagise :jesors2: dieu sait ce qu'il aurais pu t'arrivée encore xD
350 E mais au moin maintenant t tranquille ^^ :)
a la tienne alors :mrgreen:
il me reste une bouteille d'amaretto, je vais me la siffler apres mon st emilion :wink:
préfère le cointreau : :)
une bouteille de liqueur d'amaretto, du cointreau (^^) c'est pu un ptit coup que vous allez boire la :mrgreen: :angel:
-
Au moins tu as chaud :ddr:
-
Ma chaudière vient de s'arrêter :roll: quelle ingrate..... :(
Pourtant, elle a tout eu... ma patience, mes remplissages incessants, un beau vase neuf, deux soupapes, un bon nettoyage et mes derniers deniers..... la sal*** :evilbat:
Je rappelle lundi, mais j'en ai vraiment, vraiment assez.... :n00b: :mad:
-
Elle vient de s'arétée ?? :roll:
Quel simptomes ?
-
Allez .... voilà que la miss recommence son cirque :?
Ca va qu'il ne fait pas froid :D
J'ai démonté le thermo couple, calé tout ça avec un bouchon en liège, et maintenant j'attends qu'elle me pète à la gu**** :fraise:
-
calé tout ça avec un bouchon en liège
comme par hasard :bag: :ddr:
-
comme par hasard :bag: :ddr:
C'est le jouet du chat :-P
-
C'est le jouet du chat :-P
dans ce cas je pourrais tenir la spa rhones alpes tranquillement :bag: :ddr:
-
moi mon chat c'est capsulles de leffes :wink:
-
Me revoilà avec ma vieille chaudière (^^)
Depuis environ un mois, la fumée qui sort de la cheminée pue, c'est rien de le dire ... Pas une odeur de crevure, plutôt de produit chimique, ou de gaz pas brûlé.
Dans le jardin c'est une infection et avant ça ne sentait vraiment rien de particulier.
Elle fonctionne au gaz de ville.
Quelqu'un aurait éventuellement une explication ou une hypothèse ?
J'ai un peu peur de m'asphyxier malgré que (pour l'instant) dans la maison, ça ne sent rien.
-
bizarre ton truc.
achète un détecteur de co/co2 le temps d'avoir un diag :-)
-
bizarre ton truc.
achète un détecteur de co/co2 le temps d'avoir un diag :-)
excellente idée (^^)
-
Merci (^^)
Je vais essayer de trouver ça demain. J'ai vu que ce n'était pas très cher :)
Quelqu'un est passé ce soir pour sentir et m'a dit que j'avais sûrement une très mauvaise combustion et est reparti :roll: Pas inspiré sûrement :D
-
Prend bien un détecteur capable de détecter (oui, oui :mrgreen:) le CO ET le CO2 :)
-
Voilà, j'ai acheté ça (beaucoup moins cher d'ailleurs .... ) http://www.safelincs.fr/detecteur-de-monoxyde-de-carbone-first-alert-co400ce.html
Reste plus qu'à savoir comment ça fonctionne et je vais l'installer :wink:
-
salut
as tu effectué le ramonage de ta chaudiere?
ceci est obligatoire une fois par an.
-
salut
as tu effectué le ramonage de ta chaudiere?
ceci est obligatoire une fois par an.
Je suis là depuis fin 2006 et je ne l'ai jamais fait ... Je pensais que c'était que pour les cheminées à bois :bag:
J'ai installé le boitier dans le séjour et pour l'instant il ne dit rien :wink:
-
as tu un contrat d'entretient ?
-
Bah non puisque je ne l'entretiens pas .... :?
-
ben fait venir un pro qui te controle ta chaudiere
ca craint un peu ton truc, sauf si tu as la vocation de faire sauter tout ton quartier
autant sur une chaudiere fioul c'est pas grave, mais sur une gaz, le gaz ne se coupe jamais, meme apres l'explosion :roll:
-
oui c est a faire pour les chaudieres a gaz. perso je commencerai par ça rien que pour ta securité et ensuite un reglage de combustion optimale afin de gagner en performance et gagner indirectement de l argent :wink:
-
gagner de l'argent non
en dépenser moins oui
petite discussion avec mon fils a ce sujet la semaine dernière, il m'a demandé combien je gagne
je lui ai répondu "je ne gagne pas d'argent, je le mérite"
petite parenthèse (^^)
-
Il faut dire qu'elle a trente ans maintenant et que j'ai peur que si on commence à y tripoter (comme il y a deux ans si je me souviens bien), et bien elle s'arrête et ne reparte plus :?
C'est un pote "bidouilleur" qui me l'avait remise en route.
Mais oui, je vais essayer de trouver quelqu'un pour la réviser de la même génération que ma chaudière :)
"je ne gagne pas d'argent, je le mérite"
Moi c'est le contraire ... je le mérite mais j'en gagne pas :bag:
-
bordel et j'avais une chaudière neuve a vendre !
-
gagner de l'argent non
en dépenser moins oui
avec l adjectif indirectement oui elle peut gagner de l argent...
-
bordel et j'avais une chaudière neuve a vendre !
Je sais bien mais elle était loin :?
avec l adjectif indirectement oui elle peut gagner de l argent...
Je ne sais pas avec une chaudière aussi vieille si un réglage me fera gagner quelque chose :roll:
Me faire gagner en sécurité, ça c'est sûr :wink:
-
Je sais bien mais elle était loin :?
Je ne sais pas avec une chaudière aussi vieille si un réglage me fera gagner quelque chose :roll:
Me faire gagner en sécurité, ça c'est sûr :wink:
ta chaudiere est comme un vieux moteur (rover) mal entretenu ca consomme plus de carburant en avançant (chauffant ton circuit d eau) moins vite :)
-
Compte entre 80 et 95€ pour un entretien annuel de ta chaudière gaz :wink:
La chaudière doit aussi avoir une ventilation haute et basse naturelle, et être raccordée sur l'extérieur.
Vu l'âge et l'absence d'entretien tu va peut-être est bonne pour un corps de chauffe à remplacer...
-
Qu'appelles-tu "haute et basse naturelle" ?
-
Qu'appelles-tu "haute et basse naturelle" ?
La pièce ou se trouves la chaudière doit avec deux bouches d'air vers l'extérieur, une en haut sur le mur et l'autre en bas.
-
J'ai effectivement une petite grille ronde qui va au grenier mais en bas, rien :roll:
-
Même si ta chaudière est ancienne, il doit bien y avoir une ventilation basse, regarde bien.
Tu es propriétaire ou locataire de ton logement?
-
Oui tu as raison, il y en a une autre en bas qui donne derrière le placo mais pas à l'extérieur.
Je suis propriétaire.
-
Elle doit être raccordée sur l'extérieur soit en direct soit via un tube ou une gaine :wink:
-
ces deux ventilation, c'est quand ta chaudière est enfermée dans un placard surtout :wink:
sinon elle a de la place pour respirer hein
-
ces deux ventilation, c'est quand ta chaudière est enfermée dans un placard surtout :wink:
sinon elle a de la place pour respirer hein
La pièce même si elle est grande, doit être ventilée. :wink:
-
La pièce même si elle est grande, doit être ventilée. :wink:
oui bien sur, mais la mienne est dans mon garage, et c'est surtout le cubage dispo et le renouvellement qui est important
une pièce avec 3 portes, avec un espace de 1 cm sous chaque porte est largement suffisant pour faire une aération basse :wink:
-
ces deux ventilation, c'est quand ta chaudière est enfermée dans un placard surtout :wink:
sinon elle a de la place pour respirer hein
Ce n'est pas un placard mais les cabinets, ce qui revient à peu près au même :wink:
Il y a bien 1cms sous la porte puisque l'autre jour un de mes mulots est passé en dessous :D
Je tel à un chauffagiste lundi et le détecteur n'a rien détecté :)
-
Je tel à un chauffagiste lundi et le détecteur n'a rien détecté :)
au moins ça t'évitera de mourir intoxiqué par le monoxyde de carbone :-)
-
pas entretenus depuis 2006 :transpi
m'enfin Jicky tu est folle :D le gaz j'aime pas ça
je suis bien plus a l'aise avec un bon bruleur a fioul :bag:
la dernière fois un pote passe a la maison, il m'a dit : c'est pas bien de ne pas ramoner le conduit de la chaudière
je lui est donc demandé si il ramonée souvent le tuyaux d'échappement de sa clio diesel :bah:
-
pas entretenus depuis 2006 :transpi
m'enfin Jicky tu est folle :D le gaz j'aime pas ça
je suis bien plus a l'aise avec un bon bruleur a fioul :bag:
la dernière fois un pote passe a la maison, il m'a dit : c'est pas bien de ne pas ramoner le conduit de la chaudière
je lui est donc demandé si il ramonée souvent le tuyaux d'échappement de sa clio diesel :bah:
Folle je ne sais pas, mais ignorante, oui :D
Pour moi, on ramonait une cheminée où on brûlait du bois seulement, pas les autres ....
Le chauffagiste-plombier passe jeudi aprem :wink:
-
Folle je ne sais pas, mais ignorante, oui :D
Pour moi, on ramonait une cheminée où on brûlait du bois seulement, pas les autres ....
Le chauffagiste-plombier passe jeudi aprem :wink:
On ne ramone pas une cheminée de chaudière gaz.
Mais par contre on fait réviser sa chaudière tous les ans, c'est obligatoire, c'est dans la loi :)
-
On ne ramone pas une cheminée de chaudière gaz.
Mais par contre on fait réviser sa chaudière tous les ans, c'est obligatoire, c'est dans la loi :)
Ah bah c'est bien ce qui me semblait ! Donc pas de ramonage mais juste un nettoyage alors :wink:
Je vois ça jeudi de toutes façons :)
-
On ne ramone pas une cheminée de chaudière gaz.
Mais par contre on fait réviser sa chaudière tous les ans, c'est obligatoire, c'est dans la loi :)
biensur que si ramonage = nettoyage d un conduit :wink:
-
C'est une question de mot en fait :)
Donc le monsieur jeudi ne va pas ramoner mon conduit mais juste le nettoyer un peu ....
Dommage :bag: :D
Désolée :cagoule:
-
D'abord le nettoyage en douceur, ensuite le ramonage à la sauvage (^^)
-
Quedal oui, il vient de se décommander :roll2:
-
C'est une question de mot en fait :)
Donc le monsieur jeudi ne va pas ramoner mon conduit mais juste le nettoyer un peu ....
Dommage :bag:
Désolée :cagoule:
Oh purée, elle balançe celle là !! :9: :sifl:
OUI ...mais qui c'est qui balance aprés...la... purée . :francais:: :ddr:
-
Quedal oui, il vient de se décommander :roll2:
Tu dois leur faire peur , non ??
J'ai une copine comme ça... et en ce moment elle est un peu fatiguée . C'est petite blonde aux yeux bleues .
Je l'appelle " la petite lapine aux yeux bleues ". On croirait qu'elle a la mixo ...la pauvre ..
Ch'ai pas pourquoi ...mais elle me déteste en ce moment ... :bah: :aga:
Alors Isa s'il te plait, si tu doit aller voir un coiffeur, arrêter de fumer comme un pompier pour avoir une voix plus féminine au tel, ...fais-le, il en va de ta santé... (^^)
-
Philippe l'homme qui sait parler aux femmes ...
Si les artisans ne veulent pas bosser, je n'y suis pour rien :bah:
-
biensur que si ramonage = nettoyage d un conduit :wink:
Plus précisément, on vérifie que le conduit ne soit pas bouché.
Cette vérification peut être effectuée par le propriétaire ou le locataire lui-même, d'après ce que j'ai lu, sans vérification obligatoire par un professionnel.
Par contre, l'entretien annuel de la chaudière est obligatoire.
-
A savoir qu'une chaudière n'ayant pas eu les entretiens annuels obligatoire prévu par la loi risque de rendre caduc l'assurance du logement si le sinistre vient de la dite chaudière.
Par contre, pour le ramonage/nettoyage/débouchage, il n'est effectivement pas obligatoire de le faire faire par un pro. Il suffit de regarder si il n'y a rien qui bouche le trou. ;)
Bon courage pour la prochaine révision en tout cas. :)
-
A savoir qu'une chaudière n'ayant pas eu les entretiens annuels obligatoire prévu par la loi risque de rendre caduc l'assurance du logement si le sinistre vient de la dite chaudière.
risque ?? ah non non, annule l'assurance purement et simplement car les obligations de part et d'autre ne sont pas honorée :bah:
je fait venir un pro tous les deux ans, pour ramoner mes deux conduits
l'un tourne au fioul et l'autre aux granulés
l'avantage de faire venir un pro est qu'il constate tout de suite une anomalie
il a vu que la chaudière avait un défaut de gicleur et que le poêle a pellet avait une combustion parfaite
j'ai donc procédé au nettoyage de ma chaudière fioul et au remplacement du gicleur qui avait deux ans
je fais l'entretient de ma chaudière moi même, et je justifie des pièces remplacée et vu mes compétence, en cas d'incendie je devrait être couvert
j'ai viré le mec qui fesait le contrat d'entretient car il ne fesait que la moitié du boulot,, de la merde, et payé 140 euros l'année
encore faut-il qu'il y ai un sinistre, c'est quasi impossible dans mon cas
par contre, si cela avait été une chaudière gaz, je n'y aurais jamais foutu les pattes, trop dangereux
en cas de fuite, ne pas oublier qu'il est impossible de vider tout le gaz dispo dans les reserves en france
pour le ramonage, justifier l'achat d'un hérisson suffit a prouver le ramonage
-
Bon bah Isa, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Trouve rapidement un bon gus pour t'entretenir la chaudière. ;)
-
Philippe l'homme qui sait parler aux femmes ...
Si les artisans ne veulent pas bosser, je n'y suis pour rien :bah:
Vii Isa, en ce moment j'excelle en communication, j'en avait marre de n'avoir que des compliments .. :bisou:
Maintenant, je m"essai à la goujaterie et ça marche fort... :aga: elles en redemande :fier:
Sinon pour revenir à ton problème, une chaudiere gaz en bon état de fonctionnement n'encrasse que trés trés peu .
Le " ramonage" permet de vérifier le libre passage ( nid d'oiseau...père noël coincé ).
Comme dans ton cas la combustion semble poser problème, celà deviend plus que nécessaire .
Les conduits horizontaux sont aussi sujet à retenir les déchets de combustions ..
Pour les pro, ouais ce n'est pas simple..gueuler ne change rien. :wink:
-
Bon bah Isa, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Trouve rapidement un bon gus pour t'entretenir la chaudière. ;)
Oui, je cherche :wink:
je m"essai à la goujaterie et ça marche fort... :aga: elles en redemande :fier:
Moi pas (^^)
Comme dans ton cas la combustion semble poser problème, celà deviend plus que nécessaire .
Je suis bien d'accord :)
pour le ramonage, justifier l'achat d'un hérisson suffit a prouver le ramonage
Il y en a un qui dort dans le jardin, je vais le dénicher ... :bag:
-
La seul chose qui justifie d'un ramonage d'un tubage, ou d'une cheminée c'est l'attestation d'entretien. Signé par le chauffagiste ou le ramoneur. Une chaudière gaz ne nécessite pas de ramonage. On vérifie le conduit de raccordement par contre, obligatoire. Seul les énergies "salle" en gros, doit être ramoner tous les ans. Bois, granule, fioul, ect. Sauf fioul condense. Je parle de ramonage, pas de l'entretien.
Mais il existe des assureur plus souple. Mais la lois, c'est une attestation conforme.
-
Merci Sylvain, il va regarder le conduit de raccordement et le tubage ainsi qu'un bon nettoyage de là où il y a les flammes.
Enfin quand il viendra car maintenant c'est les vacances :roll2:
-
Voilà, le détecteur de monoxyde s'est mis en alerte ce soir ... manquait plus que ça :?
Je la coupe cette nuit, c'est plus sûr :wink:
-
Voilà, le détecteur de monoxyde s'est mis en alerte ce soir ... manquait plus que ça :?
Je la coupe cette nuit, c'est plus sûr :wink:
hola effectivement
-
Tu as bien fait de l'acheter :mrgreen:
-
Comme tu dis :D
Merci à toi (^^)
En revanche, quand on dit que le co2 est inodore, je ne suis pas d'accord, ça pue drôlement :D
C'était une infection dans le local quand il s'est mis à sonner ! La même odeur que celle que je sens dehors autour de la cheminée.
-
Le CO, tout le comme le CO2 (attention, c'est du CO que détecte ton détecteur) est totalement incolore et inodore.
L'odeur que tu avais, ce sont certainement des résidus imbrûlés, ou un problème de combustion incomplète ;)
-
De base le CO n'a pas d'odeur mais je crois que c'est rajouté exprès justement :roll:
-
Le CO, tout le comme le CO2 (attention, c'est du CO que détecte ton détecteur) est totalement incolore et inodore.
L'odeur que tu avais, ce sont certainement des résidus imbrûlés, ou un problème de combustion incomplète ;)
Ahhhhhh !! :D En tous les cas, je ne suis pas morte, mon chat et mes mulots non plus, c'est le principal :ddr:
De base le CO n'a pas d'odeur mais je crois que c'est rajouté exprès justement :roll:
Peut-être .... :roll:
-
De base le CO n'a pas d'odeur mais je crois que c'est rajouté exprès justement :roll:
:eek: Le CO n'est pas un gaz "utile" ou "transformé", il est produit lors d'une mauvaise combustion par un appareil mal réglé. C'est un gaz "naturel" totalement inodore et incolore.
-
Garf doit confondre avec le gaz naturel qui est aussi inodore et incolore
heureusement que GDF y rajoute son parfum qui "pue le gaz" justement :wink:
-
Garf doit confondre avec le gaz naturel qui est aussi inodore et incolore
heureusement que GDF y rajoute son parfum qui "pue le gaz" justement :wink:
Voilà c'est ça que je voulais dire :D
-
:-P Sacret vacance.
Vérifie si tes bien ventilé. Car souvent sur des chaudières gaz, c'est des problème de tirage. Sinon corps de chauffe bouché, tubage bouché ect ect. Il va le contrôlé tous sa.
-
:-P Sacret vacance.
Vérifie si tes bien ventilé. Car souvent sur des chaudières gaz, c'est des problème de tirage. Sinon corps de chauffe bouché, tubage bouché ect ect. Il va le contrôlé tous sa.
Il va contrôler quand il va venir :roll2:
Ca veut pas bosser ici .... toujours en vacances :D
-
Je suis de permanence aujourd'hui si tu veux. Mais le forfait déplacement risque de chiffré :lol: :wink:
-
Je suis de permanence aujourd'hui si tu veux. Mais le forfait déplacement risque de chiffré :lol: :wink:
En attendant je me gèle :D
-
:(
-
Il va contrôler quand il va venir :roll2:
Ca veut pas bosser ici .... toujours en vacances :D
Il a fini par venir le 27 mai :fier:
Il a aspiré, nettoyé, passé un appareil dans le conduit pour mesurer je ne sais pas quoi, il est resté 1/2 heure et avait l'air très satisfait :D
Ma chaudière fonctionne à 94,4%, mieux qu'une neuve m'a t'il dit :roll:
J'attends quand même de pouvoir à nouveau respirer dehors car je suis un peu sceptique ... Ah, j'oubliais la note : 100€. Raisonnable pour 30 mns :ddr:
-
Il a fini par venir le 27 mai :fier:
Il a aspiré, nettoyé, passé un appareil dans le conduit pour mesurer je ne sais pas quoi, il est resté 1/2 heure et avait l'air très satisfait :D
Ma chaudière fonctionne à 94,4%, mieux qu'une neuve m'a t'il dit :roll:
J'attends quand même de pouvoir à nouveau respirer dehors car je suis un peu sceptique ... Ah, j'oubliais la note : 100€. Raisonnable pour 30 mns :ddr:
ça va il a pas été trop précoce avec toi, elle est pas si vieille !!!!!! :bag:
-
ça va il a pas été trop précoce avec toi, elle est pas si vieille !!!!!! :bag:
:roll:
:riencompris: :D
-
:roll:
:riencompris: :D
30 minutes si j'ai compris :mrgreen:
J'imagine qu'elle doit tourner à plein régime là non ? :ddr:
-
oui mais ça fait 200 euros de l'heure "comme même" :aga:
-
J'imagine qu'elle doit tourner à plein régime là non ? :ddr:
Elle fonctionne ce soir effectivement car je me gèle sur ma chaise :D
C'est le mot "précoce" qui me gêne :roll:
Sinon je n'ai toujours pas tout compris si ce n'est n'est qu'à 1300 balles de l'heure j'aurais dû faire plombier .... :bag:
-
:sifl: C'est bien connu, les plombiers et garagistes son des voleurs.
Mais la c'est effectivement très élevé.
Il a pas contrôlé le C.O ambiant?
-
Il a pas contrôlé le C.O ambiant?
Je n'en sais rien :roll: A quoi on le voit ?
-
Avec sa valise. Et surtout sur le rapport qu'il a du te laissé.
-
Avec sa valise. Et surtout sur le rapport qu'il a du te laissé.
Je te recopie le rapport ça ira plus vite :wink:
comb Gaz nat
02% 14.4
CO2% 3.7
CO PPM 6848
Fumée C 71.1
Entrée C 18.5
Nett C 52.6
Rend (N) 94.4
Perte 5.6
Xair% 221.5
CO/CO2 0,1845
O2 ref 0.0
Voilou ^^
-
D’accord, ce que je comprend pas trop. C'est une chaudière à veilleuse si j'ai bien compris. Donc à mon avis une chaudière à tirage naturel. Donc pas de prise de valeur possible. C'est comme par exemple essayé de mesuré une valeur lambda sur une voiture à carbu, on trouve, mais les valeurs son incohérente. Car 6848 ppm c'est plus qu’élevé. En gros le chauffagiste à voulu passé son temps, et faire professionnel. Mais c'est juste un imbécile.
Et trouvé sa sur une chaudière à ventouse ou à air pulsé c'est pas normal.
Sa peux expliqué les désagrément que tu ressent. Odeur ect... Exige qu'il vienne vérifié le C.O ambiant, donc le PPM. Si il ne la pas fais. Tu sera fixé du bon fonctionnement.
Dans l'ambiant on doit trouvé moins de 5 ppm.
-
Merci Sylvain :wink:
Ca me soûle de me faire plumer en permanence ... :roll2: